Тема: Требования по электропитанию

В требованиях по электропитанию для алмазной резки стенорезными системами указана евророзетка на 380В (мощностью не менее 15КВт).
Просьба уточнить какого типа розетка требуется:
а) четырехконтактная 3P+PE
б) пятиконтактная 3P+PE+N

2

Re: Требования по электропитанию

По типу розетки разобрался. Это пятиконтактная 3P+PE+N.
Неясным остается только ток, на который она должна быть рассчитана, - у различного оборудования он различен, а значит и размеры вилок будут различными - CEE63, CEE32 и CEE16. Поэтому вопрос остается открытым.

3

Re: Требования по электропитанию

Добрый вечер,  если у Вас стены толщиной до 30 см.  применяется стенорезная машина мощностью 5 кВт евророзетка 16А (ампер), если стены толщиной более 30 см. применяется машина 15-22 кВт евророзетка 32А (ампер)

Мы режем железобетон как масло!

4

Re: Требования по электропитанию

Спасибо за ответ.
Стены железобетонные толщиной 160мм, квартира. Надо один проем выпилить, пять выровнить (срезая от 10 до 50мм).
Так что буду договариваться о пятиконтактной трехфазной 3P+PE+N евророзетке 16А.

5

Re: Требования по электропитанию

Именно эта розетка необходима, отдаленность розетки от квартиры не проблема, по необходимости бригада может с собой привезти до 200 м. кабеля, на тот случай если точка подключения находится в подвале например.

Мы режем железобетон как масло!

6

Re: Требования по электропитанию

В этажном щитке есть все необходимые шины, буду договариваться с электриком об организации временной розетки, там совсем рядом, метров 10-15 будет. Если не получится, то придется подключаться в электрощитовой, а это как раз в районе 100м.